bonjour a tous ;

j'ai pris certe beaucoup de temps a vous repondre sur ce sujet , je m'excuse pour le retard mais je vous apporte la solution final de mon problemme pour me faire pardonner.


la cause princile etait un manque important de debit d'eau sur les evap ( les pompes installer ne debite que la moitier du debit necessaire a la bonne irrigation des evap ), de plus l'ancien prestataire ( climaveneta ) a brider les detendeurs pour reduire la puissance de chaque circuiti et ainssi eviter les coupure trop frequente en antigel. et pour finir la cerise sur le gateau a peut de chose pres 10 kg de r407c en trop dans le circuit pour bien faire remonter la hp er eviter les coupure BP.
( quelle bande de cochon chez climaveneta )

ouf voila , la solution n'etait pas si coton que sa mais je doit bien avouer que je mi suis casser les dents au moins deux jours dessus.

encore merci a tous et a tres bientot.