Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre n?®gative ne descend pas en temp?®rature
Posté : 10-01-2013 18:06
bonsoir,
xavierc
c'est clair; avec une BP pareille
un petit détail dom72: prière d'apprendre à faire la différence entre des "K" et des T°; un T° est en °C ou autre d'accord mais en général quand nous parlons de K on parle d'un écart de T° (comme pour la SC ou le SR).
bon, tu ne donnes pas de HP, BP ni SR
pas bien
vu que tu parles de R22, je suppose qu'il s'agit d'une ancienne install qui fonctionnait correctement avant et ce en négatif et plus maintenant? ou s'agit il d'une neuve?
oh sorry, j'avais pas vu tu nous donnes une HP de 35°C ; mais pour quelle T° ambiante?? histoire de vérifier si cette HP est correcte ou trop basse.
donc je pense que tu as compris qu'il nous manques quelques données pour faire un diagnose
si la HP est trop basse, peut être que le compresseur devient faiblard; mais bon sans plus d'infos, à prendre avec des pincettes
à+