Posté : 10-01-2013 19:32 icone du post

à première vue ta puissance est trop juste, et en plus -17°c au soufflage , tu as ta température maxi dans ta chambre .
donne nous plus de détails, SR , est ce que ce groupe était installé dans cettte chambre où bien c'est de la recup.