Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre n?®gative ne descend pas en temp?®rature


Posté : 10-01-2013 20:04 icone du post

merci pour vos réponses
Cette chambre à 15 ans
la panne initiale est la disjonction du compresseur par intermittence
disjoncteur réglé à 7A pour une intensité nominale du compresseur de 6A .
Nous avons vidé la chambre et effectué un dégivrage et nettoyage complet de l'évapo.

Manque un peu d'huile (vidange et remise à niveau )

Puis redémarrage .
Plus de disjonction intensité mesure 4A
RAS
Tévapo -17°C
SC 5
Tcond +35
SR 10
pour une température de chambre à -13°C
et une consigne de -21°C
la température ne descend pas en dessous de -13°C
est il possible de contrôler le débit / pression du compresseur (fuite interne possible)?
Merci d'avance