website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre n?®gative ne descend pas en temp?®rature


Posté : 10-01-2013 20:27 icone du post

SR 10 c'est balaise un peu là ?

Soit les mesures ne sont pas bien prises, sois la regul hp ne fonctionne pas bien ? Hélice condenseur ou moteur condenseur remplacé dernièrement?

Si non , buse encrassé? , je pense que les mesures ne correspondent pas entre elles?
4A pour SR 10 et I nominal 6A, il y a quelque chose que je vois pas?
Le compresseur tire t'il bien au vide?
Donc apparemment la cf a toujours été ainsi et le problème vient d'arriver?
Compresseur tri? Chaque phase correcte?
Ventilo condenseur dans le bon sens? ventil évapo dans le bon sens?


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6028&forum=149