Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre n?®gative ne descend pas en temp?®rature
Posté : 10-01-2013 20:27
SR 10 c'est balaise un peu là ?
Soit les mesures ne sont pas bien prises, sois la regul hp ne fonctionne pas bien ? Hélice condenseur ou moteur condenseur remplacé dernièrement?
Si non , buse encrassé? , je pense que les mesures ne correspondent pas entre elles?
4A pour SR 10 et I nominal 6A, il y a quelque chose que je vois pas?
Le compresseur tire t'il bien au vide?
Donc apparemment la cf a toujours été ainsi et le problème vient d'arriver?
Compresseur tri? Chaque phase correcte?
Ventilo condenseur dans le bon sens? ventil évapo dans le bon sens?