bonsoir,

cela devient plus clair.
- pourquoi ne donnez vous pas la valeur de l'ambiant du condenseur? HP35°C ne veulent rien dire sans cette donnée
- I petit et faible écart HP/BP sont significatif d'un compresseur trop petit; à creuser.
- si l'arrêt par pump-down se fait correctement, sans remontée de la BP nous pouvons supposer que les clapets HP sont malgré tout étanches.
- SR de 10K: un peu haut! surcharge en FF?
- est ce un nouveau chantier pour vous? êtes vous sûr qu'avant cette chambre parvenait à descendre à-21°C avec ces même composants (détendeur , orifice etc..) ?
- comme déjà cité: être sûr que le dégivrage n'est pas en service en même temps

>tant que vous ne parvenez pas à faire descendre votre BP, votre T° de chambre ne saurez pas descendre

>>si la HP est plus basse que ce qu'il faut voir compresseur (surtout que votre BP est trop haute)
>>si la HP est plus haute que ce qu'il faut, voir la charge en FF (surtout que vous avez 10K de SR et une BP trop haute)
vous voyez avec ces deux dernières phrases que rien que parce que vous ne donnez pas les bonnes infos nous ne savons pas vous répondre!
T° ambiante de condensation??

merci et à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.