Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre n?®gative ne descend pas en temp?®rature
Posté : 10-01-2013 20:37 
J'ai eu le cas une fois où je comprennais rien sur une chambre froide identique, SC bonne SR non mesurable correctement, le compresseur avait sa compression ( tirage à 0bars facilement), et en remplaçant deshy, fluide ça remarchait bien malgré pas de delta p au deshy , pas d'incondensable, j'ai toujours rien comprit à ce jour mais ça marche.
Est ce que tes brins de distributeurs givrent t'ils tous bien?
Est ce que ton doigt colle à la détente, sur les brins? toutes les crosses alimentées?