Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre n?®gative ne descend pas en temp?®rature


Posté : 10-01-2013 21:58 icone du post

autres précisions
La température ambiante ( air sur condenseur) est la température extérieur entre 5 et 10°C .
L'arrêt par pump down me semble un peu long mais il y a 15 mètres de tuyaux liquide et 15 m aspiration à vider.
légère fuite car après l'arrêt pump down légère remonté en pression mais de quelle coté (EV ou Compresseur )
Bien sur les résistances de dégivrage sont déconnectées.
Le voyant liquide reste bien plein (sans bulle)
le condenseur a 2 ventilateurs non régulés nous avons débranché 1 pour essai la température de condensation est passée de 35 à 45°C et la température d'évapo de -17°C à -15°C et la température de la chambre à -11°C .
Il semble que plus la différence de pression est grande entre HP et BP et plus la puissance sur l'évaporateur sature. ( comme s'il y avait une fuite interne dans le compresseur ) (intensité absorbée varie assez peu )
merci encore