salut,

premier truc, c'est absolument anormal, qu'à -13 dans la cf, tu puisses avoir une sc de 6k, je ne dis pas que tu as mal mesuré, simplement c'est trop peu.
Tu as plusieurs points à verifier, tu connais certainement l'instal, mais pas nous. Tu as du certainement fait des mesures?

1 - tu testes tes clapets en fermant à fond la vanne d'aspi et tu regardes si la pression dans le carter augmente, si oui ton cp est hs, donc à remplacer, sans oublier le detendeur à remplacer par un MOP, qui t'eviera un coup de liquide et eventuellement des disjonctions au thermique intempestives.

2- si les clapets sont bons, ferme ton détendeur. ta bp va chuter et la cf devrait descendre, une fois en temperature tu commence à regler ton detendeur

3- pump down à 0.5 (-32) pour consigne à -21, es tu sur que c'est un evap calculé à DT 10.
Si ce n'est pas le cas, descend ton pump down

4- si ta mesure est exact, 10k de sr laisse entrevoir une autre anomalie, exces de charge, incondensables?