Posté : 11-01-2013 09:14 icone du post

Du nouveau
Nous avons controlé le filtre sur le compresseur (juste après la vanne de service à l'aspiration ) filtre tamis avec une maille métalique fine le filtre est propre Mais PERFORE avec 2 morceaux de 2 à 3 mm² en moins donc aspiré par le compresseur .

Ceci peu expliquer la panne
1° de disjonction
puis après
2° le manque de puissance

Pourquoi cette perforation avec un filtre propre ??
j'ai aucune idée
Nous l'avons commander un compresseur et un détenteur au 404 avec MOP
Nous allons la passer au 404 ;nous comptons uniquement faire un soufflage à l'azote (sans nettoyage des circuits et de la BL )
Merci de me communiquer les valeurs de réglages
pour une chambre au R404
avec une consigne de -21°C
dégivrage électrique 2.4KW
(temps de dégivrage)?
Tévaporation
SC
Condensation pour Text
SR
valeur de température MOP
Valeur de pression arrêt pump Down

merci d'avance