Salut,

Il dit qu'il va remplacer compresseur (donc la boite a borne) et détendeur, a part le déshy et la vem a remplacer en + il va pas rester grand chose je pense non ?
Peut-être prévoir une seconde vidange quelques temps après la mise en route pour bien virer l'ancienne huile.

Il faudrait surtout se poser la question de savoir quelles puissances frigo il lui faut et quelles taille de détendeur, compresseur il lui faudra. A savoir si le même modèle passerai ou s'il faut une taille au dessus ?

Citation : dom72 

Instalation :
chambre de 12m²
Groupe Dorin K250 CS (2Kw à -35K )
Au R22
Température de consigne - 21K
Groupe au 1Etage et chambre au RdC
arrêt par pomp-dun à 0.5B
détendeur TXE2 buse N°2 Sans MOP
Dégivrage par résistance 2KW
45minutes tout les 6H
 