Que de prise de tête, la chambre fait 12m²
Si le compresseur est changé plus deshy + vem +detendeur+buse et pour 10 malheureux mêtres de tuyauterie, je ferai une bonne chasse azote ( une bouteille de 3m3 complete) et en avant.
Il faut valider la dimension de tuyauterie , et bien tenir compte de l'air repris dispo acr effectivement au R404 a ça chauffe un peu plus .

Si le compresseur est réutilisé pour du R404a attention au condenseur sous dimensionné. Une bonne chasse à l'azote comme avant, un filtre à l'aspi, un filtre à la ligne liquide et les deux sur raccord flare comme ça remplacement facile;
pour la vidange c'est à faire pour le passage au R404a puis une 2ème du genre 3 ou 4 jour plutard afin de bien polluer l'huile existante et de salir les filtre puis refiltre propre et en avant pour 20 ans encore : Dorin increvable.
Inspection de la plaque à borne et remise au propre de celle ci même s'il faut mettre une boite de deriv dessus, pour la plaque à clapet le plus sérieux c'est de la remplacer , mais ne connaissant pas l'historique de la machine difficile de dire si la plaque actuelle sera bonne.
Au pire possibilité de mettre un autre condenseur mais il faut voir le coût et là peut être qu'un bon groupe de condensation scroll sera aussi valable, sachant que l'armoire électrique dans tous les cas sera à reprendre ( contacteur , GV autres).

Faut nous en dire plus.