Bonjour dom72,

Deux trois petites choses me chipottent l'esprit, tu nous dis ...
Citation : dom72 
Nous avons controlé le filtre sur le compresseur (juste après la vanne de service à l'aspiration ) filtre tamis avec une maille métalique fine le filtre est propre Mais PERFORE avec 2 morceaux de 2 à 3 mm² en moins donc aspiré par le compresseur ...

Citation : dom72 ... Pourquoi cette perforation avec un filtre propre ??
Ces morceaux, vraissemblablement de la limaille est un signe que le montage ( ou les maintenances précédentes ) de cette installation n'a pas toujours été soignée!
-------------------
Citation : dom72 Nous avons commandé un compresseur et un détenteur au 404 avec MOP ...
Mais, plus loin, vous nous demandez la ...
Citation : dom72 ... valeur de température MOP
!? Sachant que cette valeur est fixe, quel est la valeur du matériel que vous avez commandé?

Citation : dom72 Valeur de pression arrêt pump Down
Au R404, le pump-down à 0,2 bars est nickel.

--------------
Vu la limaille retrouvée en amont, il est vraissemblable que d'autres morceaux de limaille soient ( peut-être ) coincés sur votre plaque à clapet ??? et donc, être la cause du manque d'aspiration!!

Mais, plutôt que de remplacer tout de suite ce compresseur, pourquoi n'avez-vous pas commandé un jeu de joint de plaque à clapet!

Nous savons que le R404 est amené à disparaître! Cette inspection de la plaque à clapet pourrait eviter à ton client d'investir dans une installation déclinante!

C'est aussi ca, le conseil au client.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes