website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » chambre n?®gative ne descend pas en temp?®rature


Posté : 11-01-2013 21:08 icone du post

C'est vrai que ça coute rien de l'ouvrir pour y jeter un oeil. J'avais pas vu que c'était un semi-hermétique autant pour moi

Le R404A oui... mais en attendant que la France l'applique, puisque apparemment l'Europe l'aurait rejeté pour le moment, c'est pas en 2 ans que toute les industries pourront remplacer et les install au 22 et au 404, 507... etc contre des solutions qui sont pour le moment mal connues et mal maitrisé. On parle de 2020 alors pour le moment cette petite congel peut bien tourner encore 15 ans avant de songer a d'autres solutions.
Surtout que là en ce mois de Janvier 2013 ce client est en panne faut pas l'oublier ><
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6028&forum=149