Les compresseurs bouffent du liquide, refoule du liquide et de ce fait le liquide passe par le séparateur jusqu'au bouteillon. Le clapet taré qui dégaze ce bouteillon crée la détente dans l'ensemble.
Déjà vu ça sur un petit groupe avec des maneurop.

ça givre fort ou légérement ? Peut-être que le flotteur est mort, coincé ouvert.
En tout cas si ça le fait en fonctionnement c'est qu'il y a du liquide passe bien par quelque part.

Il est du métier ce nouveau membre ?