Posté : 12-01-2013 18:33 icone du post

les seuls facteurs qui font permuter une centrale en secours, BP trop haute temporisée, HP trop haute instantanée et eventuellement un défaut auxiliaire sorti de l'automate.

Quelles sont les applications des postes?
Par rapport aux conditions de températures des postes, regler la centrale à "T°mini des postes-DT demandé"

Si ton point de consigne des cf est +10, tu regles ta bp à environ 0°C (5 bars)

Ton BP encadrement doit etre un KP1, avec reglage maxi 7.5bars (11.1°C), donc differentiel entre reglage BP regule et BP encadrement 2.5 bar.On s'apercois egalement que la valeur maxi du BP encadrement (11°) correspond sensiblement au point de consigne des cf+ dif d'enclenchement, donc pour eviter les bascules en manu il est imperatif que tu regles la tempo encadrement a une valeur superieure à la tempo d'enclenchement des compresseurs.

Pour la regul HP, y a t'il de la HP flottante?
Quels sont tes détendeurs?
Qu'à prévu le BE?
L'idéal serait de voir comment fonctionne ta centrale par exemple a HP=35°C et d'affiner ensuite suivant le foisonnement des postes.