website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » bouteillon huile qui givre


Posté : 12-01-2013 21:19 icone du post

Pour ton bouteillon huile givré et tes pressostats huile qui déclenchent, c'est la présence de R404 a liquide, soit avec un retour de liquide , détendeur qui dégueule mais tu nous dit que l'aspiration ne givre pas , donc ce serait un retour du condenseur à l'arrêt de ta centrale
As tu vérifier tes résistances de carter?
Comme on t'as déjà dit vérifie tes crépine car si le circuit n'a pas été netttoyé ( limailles cuivre, calamine importante) tes crépines peuvent être colmatés.
Si ta centrale est en marche manuelle régulièrement c'est surement un mauvais réglage de l'encadrement et ou de la tempo Auto/manuel.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6035&forum=149