Qu'as tu comme système d'automate sur ta centrale ? Je pense que la clé de l'énigme est peut etre dans ta programmation...Car
Ta centrale se retrouve régulièrement en marche secours, donc je dirai arret prolongé, qui dit arret prolongé peut expliquer l'alarme fréon qui sort car tous les postes passeraient en demande et le liquide serait dans les batteries.l'arret pourrait expliquer une migration de fréon du condenseur vers ton séparateur puis renvoi de liquide dans le bouteillon...dès que les acr s'ouvrent les carters s'engorgent de liquide et les cp pètent en huile.Donc moi je ferais l'essai de laisser ta centrale en marche secours genre une bonne demi journée histoire de voir si le phénomène se reproduit et pendant ce temps potasser la programmation de ton automate.