Salut, il va falloir en dire un peu plus ..........

on a déjà la bp; la hp
Ta température ambiante est elle celle de la CF ou celle de la température extérieur ???
Donc il faut temp CF, temp extérieure, entrée et sortie d'air sur l'évapo, sur le condenseur, sous refroidissement de liquide, surchauffe à l'aspiration..etc....
Si en plus tu as le type du groupe, du détendeur et de l'évapo et le volume de la cf .......ce serait un plus .

On se répète mais sans un minimume de reinseignement il est difficile de donner un avis précis et fiable. Et souvent faire ces relevés complets fait apparaitre la solution .

@+