salut,

Contre syphon sur condenseur? C'est vrai beaucoup de condenseur sont ou devraient être montés de cette facon, mais pourquoi?
J'ai essayé d'y réfléchir, donc si vous avez des idées, ou bien si vous pensez que je fais fausse route.....

1 - En marche, permet de casser la vitesse des gaz de refoulement avant l'entrée dans le condenseur, permettant ainsi un meilleur échange, une plus grande performance du condenseur.
Permet également, en cassant la vitesse, de continuer à séparer l'huile du gaz, cette huile retombant ainsi par graviter dans le séparateur d'huile (avec condenseur au dessus de la centrale)

2 - A l'arrêt:

a - Si le condenseur est plus chaud que la bouteille, et par gravité le liquide va tomber dans le réservoir.

b - Si aprés un arrêt prolongé, le condenseur devient plus froid que la bouteille et que celle ci n'a pas de clapet anti retour, on a une migration du liquide vers le condenseur, jusqu'à engorgement et débordement par le collecteur de refoulement.Noyant ainsi le séparateur....