Posté : 08-03-2009 13:56
merci pour ton aide.
temp a l'entrée du condensuer 22°c.
temp dans la chambre 6°C avec beaucoup de mal pour atteidre cette temp environ 1h pour passer de 10°c a 6°c.le volume de la cf est d'environ 8m3.
evaporateur friga mr 110.
groupe cae 9470z.
detendeur ts2 avec buse de1 toute neuve.
entrée d'air de l'évap 12°Cet sortie 1°C.
lors de ma premiere intervention il n'y avait que 3 crosse sur 6 de givree j' ai donc ouvert le detendeur et alors les 6 etait givrée mais ca continue de plafonner.merci de m'aider.
Message édité par : xavier62 / 08-03-2009 13:57