Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de temp cf +
Posté : 08-03-2009 17:50
salut xavier62,
pierre a raison!! pourquoi toucher ton détendeur?? dis moi à quoi sert la vis de réglage du détendeur??
au réglage de la surchauffe!! donc on ne regarde pas le givre des crosses
pour y toucher; on prend la T° de surchauffe qui est l'écart entre la T° d'évaporation et la T° relevé en sortie d'évap (bulbe du train thermostatique de ton détendeur)
sache aussi qu'au plus tu givre ton évap au moins l'échange thermique est bon donc...
je ne vois pas dans les mesures que tu nous donnes les symptômes d'une panne de détendeur
pour ce qui est de la durée pour ta descente en T°, faut voir d'où tu as commencé, quelle T° la caisse de ta chambre avait avant de commencer?? si tout était chaud, c'est possible qu'il faut du temps pour tuer les dernier degrés de trop!!
tu n'a jamais qu'un groupe de +/-800 à 1000watt de froid pour 8m³
l
comme le demande pierre, mesure de SR et alors surtout!! vu que tu as touché à ton détendeur
contrôle de ta surchauffe
bon courage et à plus
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=731&forum=149