Allons, n'accablez pas notre ami;

Moi je suis d'accord avec le fait qu'il ait ouvert son détendeur. Sur une chambre positive à + 6 il est facile de controler le givrage de l'évapo et son bon remplissage. Sur une chambre négative ça ne serait pas valable et un thermomètre pour le controle de la surchauffe serait impératif; j'ai pour ma part de nombreuses expériences de longues heures passées dans des tunnels de surgélation à-30° avec une ventilation très violente et ou chaque degré de surchauffe en trop se traduit par des pertes très significatives du rendement.
Par contre , que le frigoriste expérimenté qui n'a pas controlé le remplissage de sa batterie avec un doigt mouillé me jette le premier écou 1/4 !!
Cela dit, les 18° de DT sur l'évapo me gènent un peu et Pierre semble etre dans le vrai sur le choix de l'évapo.