Salut,
Moi c'est l'ensemble que je trouve un peu short... L'évaporateur, lui, est très bien pour un CAE9470Z, puisqu'il génère un dT entre 7 et 8 K, ce qui confirme que ton dT de 18K est anormalement élevé. Vérifies que ton détendeur soit bien alimenté en liquide (au voyant s'il est proche, ou au sous-refroidissement), contrôles également le flux d'air (ventilos, etc...), et s'il te plait, rerègles le détendeur (pour info, le réglage d'usine est à 2 tours et demi). Je ne te demande pas si l'évaporateur est posé à l'endroit, j'en ai déja vu qui soufflaient vers la cloison !!!
En attendant de nous donner de plus amples informations, je t'invite à te présenter dans la section "présentation membres", en plus ça nous permettra de savoir si on parle à un débutant ou non et à adapter notre discour à ton profil, alors à bientôt