Posté : 09-03-2009 00:59 icone du post

salut à tous
aprés vérif sur site tecumseh je dirais HP trop haute la normale serait entre 35 et 37 °
deltaT° sur air à l'évap trop élevé ma démarche serait la suivante : vérifier la ventilation de l'évap carters en place hélice dans le bon sens les 2 ventilateurs en fonction (si 1 seul fonctionne l'autre peut aussi tourner mais à l'envers ) circulation de l'air ext. ensuite régler la surchauffe 6/7° env prend dans les téléchargement le document danfoss ,le guide du monteur détendeurs .Vu ton couple groupe evap ton delta T° total écart entre la T° d'aspiration et la T° de chambres devrais etre de 10à12°
ensuite règle le problème HP nettoyage du condenseur si besoin vérif ventilation et en dernier recours test des incondensables
à coeur vaillant rien d'impossible