salut xavier
ton sous refroidissement est trés important par rapport au type de groupe comment mesure tu tes T° ? attentionmesure difficile à réaliser
6° de surchaufe au bulbe c'est trés correct le problème est ta pression d'aspiration trop basse as tu revérifier après réglage détendeur as tu vérifié la circulation d'air. le plus surprenant c'est une BP basse et une HP haute
à coeur vaillant rien d'impossible