website logo
Auteur
avatar
glagla

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Type de fluide dans installation


Posté : 25-01-2013 13:21 icone du post

bonjour a tous

simx4p4 plusieurs question me viennent a l'esprit...
le compresseur a été remplacé, le nouveau est il egalement au r407 où est il au r 22
quand ce compresseur a été remplacer la charge a été faite avec quel type de fréon

dans ton post tu nous dit qu'un complement de charge a été fait au r22 ...mais a qu'elle quantité...effectivement si ton instalation contient 3 kg et que le complémént est de 200 grammes, recupère le fluide, pousse a l'azote et remet en route, car avec une faible proportion de r22 tu ne devrais pas avoir trop de soucis. Par contre si la proportion de r22 est tres importante par rapport au r 407 tu fais la même operation, mais en plus tu peux changer l'huile, car n'oublions pas que cette instalation a tournée 7 mois avec se melange
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6094&forum=149