Posté : 12-03-2009 14:01 icone du post

bonjours a tous.
d apre le delta total sur l evap(18k) on est en presence d une panne liee a la bp
la SC plutotbonne 6k elimne le detendeur
pas de monque de charge puisque SRde 9 et SC de 6
pas de probleme de predetente si non SC plus elvee
etant donne le delta elve sur l air a l evap je pense que c est un probleme de debit d air
quand au probleme du SR un peu eleve(9k) avec un delta total au condenseur (16k)n est pas alarmant
l ecxellent SRde 9k est la conseqance directe d une Bp basse.puisqu elle est basse,c est dire que l evape produitmoins de vapeuresque le CP peu potontielement en aspirer.moins de vapeur a l aspi donc obligatoirement moins au reffoulement. puisque le debit masse deminu la vitesse du fluide deminu aussi
par consequant le fluide reste plus lontemps en contacte avec l air ce qui favourise son SRet ce qui explique l ecxelent SR de 9 donc je ne pense pas qu il y est une autre panne sur la hp.
n etant qu un debutant et n ayant pas l experience dont juissent certains membre du cite ?j accepte volentier toute remarque ou information qui enrichira mon propre savoir et celui de ts les curieux comme moi.
ps ne tener pas rugueur de mes faute dortogrfes le francais n etant pas ma langue maternelles lo