Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - panne r?®curente sur compresseur


Posté : 27-01-2013 13:57 icone du post

J'ai entre 405 et 415 volt sur le site.
Si c'était un probleme de ce genre, les 3 compresseurs seraient susceptibles de disjoncter tous les 3

Le magnétothermique est calibré à 32 A, soit l'intensité maxi autorisée par Copeland.
En fonctionnement normal, les compresseurs tirent 18 à 20 A par phase
Si je simule une sortie de dégivrage avec tous les postes froid en demande, l'intensité par phase ne dépasse pas 22 A