Posté : 27-01-2013 14:46
@ glagla, si j'étais sur que c'est le compresseur, je proposerais un devis pour son remplacement, mais c'est pas le cas.
@ DETENTE, le serrage des plaques à bornes a été controlé.
Le cable d'alim est du 5G6² en rigide
On a resuivit le cable entre l'armoire élec et le compresseur... RAS
Il y a une tempo de démarrage de 8 min qui fonctionne bien
L'histoire de la plaque à clapet, je pourrais pas vous l'expliquer, mais quand j'étais salarié technicien, on avait un site avec un compresseur qui présentait le meme probleme.
On avait tout changé, meme le cable d'alim
Au dernier moment, avant de changer le compresseur, un ancien chef parti à la retraite et qui etait passé dire bonjour, nous avait conseillé de remplacer la plaque à clapet....
On l'a fait est la panne à disparue
C 'est pour cela que je vous parle de remplacer les 2 plaque à clapets sur ce compresseur. C'est surement la source de mon probleme.
Je vois pas par quel phénomene, mais pour l'avoir vu de mes yeux, je veus bien y croire une deuxieme fois....