salut booster,

ah les disjonctions intempestives....que du bonheur.

bon, sur le soft de copeland l'intensité max est donnée pour un regime +2/55; soit 29.34Amp. Donc il est fort peut probable que tu arrives a ce regime là, et en plus il est reglé à 32Amp.
A ton regime -10/45 le cp devrait consommer environ 24Amp.
Je pense qu'il ne te restes pas 36 possibilités.

1/ L'additif qui devie le contacteur lorsqu'il se colle?

2/ Le disjoncteur en tête de ce circuit qui est défaillant, de temps en temps.(Attention sur bloc disjoncteur magnétigne+bloc différentiel, il y a des serrages cachés par un capot)

3/ Un point dur dans la mécanique du compresseur, ce qui engendre un phénoméne de rotor bloqué

4/ as tu verifié le cable d'alim du cp?

5/ as tu essayé de permuter 2 phases?