website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - panne r?®curente sur compresseur


Posté : 27-01-2013 19:31 icone du post

Bonsoir, dommage j'arrive après la bataill .
Ok pour les différents commentaires, j'ai eu un cas similaire ces dernier temps et à chaque passage sur site ou quand j'étais proche, j'allais vérifier le GV qui sautait sans explication car isolement correct, tension par phase aussi , Iabs ok , serrage électrique sur toute la ligne jusqu'aux barres ok, huile ok, tenue des clapets ok, sertissage cosse ok , vraiment je ne voyais pas jusqu'au jour ou la disjonction a été fatale pour le compresseur et il était bloquer mécaniquement, donc certainement un point dur de temps en temps, puis le point dur total. on avait bien changé le GV et le contacteur mais vraiment une panne viscieuse.
si ton installation est bien entretenue depuis 2005 ( et je n'en doute pas ) , je pense qu'il ne faut pas passer trop de temps dessus si tu es sur de TOUTE la lingne electrique , jeu de barre -bornier moteur, moi je remplacerai ce compresseur avec GV et contacteur neuf bien sûr.

j'ai vu aussi une fois un problème sous le bornier moteur ( plaque à bornes), un amorçage sur les fils.

Si au niveau électrique c'est ok alors c'est mécanique .


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6108&forum=149