Posté : 28-01-2013 10:30
bonjour,
BP à -0,5Bar et HP à 10 Bar donc +17°
donc votre compresseur tire au vide d'un côté et en HP vous avez probablement juste la relation Pr/T° et pas de condensation.
cela peut effectivemment confirmer la présence d'un bouchon dans le circuit.
un bouchon dans le circuit n'est pas nécessairement au niveau du détendeur
1. lors du remplacement du détendeur, en avez vous profité pour remplacer le déshy??
2. votre tirage au vide, combien de temps?
3. avez vous remis du FF neuf ou vous avez laissé le même?
à+