Posté : 28-01-2013 21:50 icone du post

Citation : dudu01 

je viens de changer le deshy 036 par un 56 et je tire au vide toute la nuit donc remise en route demain matin la buse du detendeur etait cahger en huile  

bonsoir,

tu viens de changer donc tu n'avais pas changé!!
c'est une infraction aux règles de l'art très cher
pourquoi ne pas répondre aux questions posées?,
3. avez vous remis du FF neuf ou vous avez laissé le même?
4. il y a une VEM dans votre circuit; ne pas oublier de l'ouvrir pour le tirage si c'est une NF!!
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.