website logo
Auteur
avatar
shunt33

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probl?®me demarrage en automatique


Posté : 30-01-2013 21:10 icone du post

Citation : martel17 

il s'agit d'une pco et oui ma centrale a deja demarrer en mode automatique mon contacte il est ouvert  


Bonsoir et salut Martel17,

Ton contact est ouvert il est donc normal que tu démarres en mode secours après les ACC...

A voir :
Valeurs capteurs pression BP et HP sur ton PCO, correctes oui ? non ?
Paramètres alarmes hautes/basses sur la BP/HP ? corrects oui ? non ?
Sortie alarme du PCO bien adressée ? Contact NF hors alarme ? Dès fois une fausse manipulation et on perd une donnée...
Il me semble que le contact d'alarme du PCO bascule sur un défaut de capteurs ou sur un défaut pressostat BP/HP répété ou sur un défaut "programme interne".... Peux tu lire les données et les modifer ?
A+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6119&forum=149