website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probl?®me demarrage en automatique


Posté : 01-02-2013 17:23 icone du post

Citation : dmarco 

Bonjour à tous,

Citation : dudu01 il nous ai deja arrive que la central de report de defaut etait en alarme et que celle ci passait en marche forcee

Selon le défaut, qu'il soit temporairement signalé est tout à fait normal ( après tout le signalement sert à ca )! C'est d'ailleurs pour celà que certains défauts sont temporisés ... avant l'arrêt de l'installation.

Par contre, que ce signalement bascule l'installation en " marche forcée " me semble excessif!!

Au pire, lors du signalement, et une fois la temporisation écoulée .... l'installation doit plutôt s'arrêter en sécurité, et rendre une intervention humaine obligatoire!! Mais c'est toujours à l'opérateur de prendre la décision de basculer en " marche forcée "!!

Aussinon, imagines .... ton compresseur manque d'huile, signale le défaut mais continue à tourner .... Tu vas droit à la casse mécanique à 100% !!

A mon avis, vous avez un gros travail à faire sur cette installation : Verifier le cablage electrique de la chaîne de sécurité!! Après ca, vous devriez déjà y voir plus clair.

@+

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
 

Salut marco,

La bascule d'auto en secours ne s'établit qu'exclusivement en cas d'anomalie haute sur la BP (temporisé) ou la HP (non temporisé).
Fonction qui sert en cas d'anomalie sur les transducteurs de pression.

- Si en auto la BP atteint un seuil trop haut, on considére que le capteur n'est plus viable pour enclencher les étages, donc aprés enclenchements d'un pressostat encadrement et d'une tempo réglable on bascule en secours.

- si en auto, la hp atteint un seuil trop important, on considére que l'automate ne peut plus gérer l'enclenchement des motos condenseurs, donc on passe en secours directement. A savoir qu'en HP, chaque cp dispose de sa propre sécu, la centrale dispose également d'une sécu et vient se greffer un pressostat encadrement HP, sans oublier les pressostats régulation.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6119&forum=149