Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probleme cf zanotti
Posté : 01-02-2013 21:34
bonjour
il s avere que des frigo*riste (triste)
etaient deja interevenu plusieur fois
cp deja remplace et j en passe,
apres redemontage du deshy celui ci etait charge en humidite donc j ai remit un dcy 052 et le tirage au vide sur 12 h a suffit
a+