Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - probl?®me demarrage en automatique
Posté : 03-02-2013 15:56 
Bonjour à tous,
Citation : martel17
le souci c comme se que a dit marc La tempo sur l'automate a une valeur supérieure à celle de la marche secours
LE truc con par excellence!!
Donc, ton automate ne fera jamais rien démarrer ( puisque tempo trop longue ) ... mais vu que tes postes sont en demande, l'installation démarre en mode secours!!
Bref, c'est pas vraiment une panne ... mais une mes " non finalisée "*.
P.S. : * pour ne pas dire foireuse!!
Donc, règles tes tempos pour que l'automate puisse prendre la main, et ce problème là rentrera dans l'ordre.
CQFD.
@+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6119&forum=149