Posté : 03-02-2013 16:37 icone du post

Citation : martel17 

le probléme du retoure de liquide il se produit lorsque je laisse mon installation lors d'un arret prolongé mais kon elle fonctionne tout marche bien 

oui quand tu arrêtes ton install le fluide ne circule plus se qui permet au liquide de redescendre a ton séparateur par gravité.
de plus se montage diminu la puissance de ton condenseur a augmentant le pincement de ton échangeur (l'air ne passe plus a contre courant) et ton sous refroidissement doit etre quasiment nul (flah gaz au niveau du condenseur le liquide etant plus lourd que le gaz)
remet tous ca en conformité et tu verras ton install s'en portera mieu
moi je dit ça, je dit rien.