Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Glace r?®currente tombeau Bonnet
Posté : 10-02-2013 07:31
salut chouchen,
Merde alors, je suis sur qu'on pensait tous t'avoir trouvé la solution, et tu es toujours emmerdé.
Lorsqu'on repense à cette formation de glace, en mode froid la partie la plus froide est la batterie donc toute l'humidié vient se fixer sur elle, mais en mode degivrage, la batterie monte en température bien plus haut que l'ensemble des tôles constituant la gaine de soufflage.L'air brassé par les ventilos doit être saturé en humidité qui vient se condenser sur les tôles verticales. Cette condensation ruisselle le long des tôles et tombe à l'endroit où se forme la glace.
Donc ce phénoméne s'induit parce que les tôles sont plus froides que la température humide de l'air.
Y'a t'il un isolant plaqué contre la tôle démontable de la gaine de soufflage.
Tu penses mettre un Fd à 6°C, c'est culotté. J'espére que cette fois ci ce ne sera pas tes batteries qui vont prendre en glace.....
As tu essayé de mettre un temps d'égouttage du style 15/20 mn, le temps d'évacuer les gouttelettes d'eau qui se forment aux abords de la gaine de soufflage.
Sur le site il y a un tech de bonnet, ce serait bien qu'il donne quelques infos. Pseudo "EPTA".
Bon courage
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes