Posté : 10-02-2013 08:26 icone du post

salut Pat !!!!

tu as tout a fait résumé le problème, je pense bien que le phénomène est la donc j'ai le choix:

*limiter cette différence de température entre la tole et la batterie en diminuant le FD .... un peu dangereux mais faut bien tenté quelque chose

*suivre ton conseil avisé et tenté un égoutage longue durée même si je doute que cela permettra a toute l'eau de s'évacuer et dès la première apparition de glace le cycle est lancé

*troisième option :
tenté de figé a la remise en froid cette humidité restitué par les produits sur la batterie par un retour du froid dès la sortie de dégivrage.

qu'en pense tu ?

c'est dingue comment on peut se prendre la tête sur ces histoires et a chaque fois c'est 3 mois de période d'essais

En tout cas merci du conseil et si en effet EPTA donne signe je suis preneur d'infos
bah c'est ça aussi !!!!