Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » devinette


Posté : 11-02-2013 10:13 icone du post

Salut FRIGOPATHE,

J'ai eu le meme prob que toi il y a quelques années
Sur une installe avec un condenseur en "V" aussi
3 ventilo de chaque coté.
Un venait de reprendre le mag derriere un confrére....
L'hiver arrive, le client appelle pour dire qu'il a des alarme de temp
Un tech y va, rajoute du R22 mais pas de fuite!
L'hiver passe et aux premieres chaleur, coupure HP de la centrale: trop de fluide!!!!!
On cherche à comprendre.... on enlève du gaz
Retour de l'hiver, paf meme panne
Y'a un dépanneur quis'est aperçu que les étage de ventilo condenseur régulait en premier seulement un coté du condenseur.
Cela provoquait le meme phénoméne que t'as decrit
On a permuté lews enclenchement de ventilation en paralèle et tous est rentré dans l'ordre

Un peu de douceur dans ce monde de brutes