Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Compromis de fonctionnement


Posté : 18-03-2009 19:46 icone du post

salut
maarouk, tu as parfaitement pigé.
Pour ma part je ne suis pas partisan de ce montage qui est nul énergétiquement . De plus sans une parfaite sélection du détendeur d'injection et un maitrise de son réglage le risque d'injecter du liquide à l'aspiration du compresseur est important. Et là, la sanction est immédiate.
un montage ou le régulateur de capacité est aussi utilisé consiste à faire l'injection en sortie du détendeur ( entrée de l'évaporateur) J'ai vu pas mal de ces montages sur des refoidisseurs de liquide ou de process ou on doit absolumentavoir une température d'évaporation à niveau constant.