Posté : 16-02-2013 15:27 icone du post

salut,
et tu n'as pas poussé plus loin ton investigation ?
_ tension en sortie de contact de ton régulateur ?
_ voir programmation régulateur: démarrage compresseur trop long (1h par exemp.), sonde décalée ou voir changer régulateur
_ tension au klixon : entrée/sortie
_ tension au compresseur
_ condensateurs en bon état (gonflé, coulure)
_ test des valeurs condensateurs
_ test des enroulements compresseurs

Aux audacieux sourit la chance !