website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » devinette


Posté : 17-02-2013 13:23 icone du post

Hum, nan nan je pensais a la GMS comme quoi on peut s'imaginer des choses quand on y a jamais touché, ça me servira de leçon^^

Bizarre ton install détente, j'ai plus l'impression que l'installateur ne savais pas comment fonctionne une bouteille BP et a mis, par habitude certainement, ses bouteilles anti-coup.
Puisqu'une bouteille BP fait déjà office de bouteille anti-coup justement tu n'en a pas besoin, si jamais ton niveau monte trop dans ta bouteille BP tu as un niveau haut qui t'arrête l'installation. Après york a beau fournir les compresseurs c'est pas forcement la même boutique qui dimensionne et fait l'installation. Généralement on vends soit le compresseur seul soit le compresseur monté sur un skid monté d'usine.

Ensuite y'a aussi un seul type de compresseur qui a sa propre bouteille attaché directement sur le côté et qui se branche sur la MP, c'est le coumpound.
La bouteille sert a by-passer les gaz des culasses de refoulement BP/MP dans celles qui aspire MP/HP et tu raccorde la MP dessus. D'autre autre part ça sert aussi a humidifier l'aspiration de la MP via un régleur+VEM pour descendre la °C de refoulement.
C'est peut-être ça que tu as vu ?
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6142&forum=149