salut a tous
as tu remarque de la condensation qui se cree(voir un leger givre) sur la bouteil liquide. si oui je dirais que tu as un probleme sur le tube plongeur
si non la bouteil liquide ne serait elle pas sous dimensionee par consequant elle n est pas capable de faire faces au fluctuations de niveau du liquide?????? ce qui entraine inivitablement la remontee du liquide dans le condenseur en deminuant la surface d echange sur celui ci donc excellent SR avec hp eleveed ou peut etre le pompage du ou des detendeures. ceci n est qu une piste sans pretention c est pourquoi j accepte toute intervention pour corriger mes erreure