salut wams et a tous
a mon avis il faut que tu remplace assez rapidement ton deuzieme ventilo car le monque de debit d air occasionne par l arret de ce lui ci c est ce qui explique une bp assez basse.j imagine qu une partis de ton evape est prise en glace : donc remplacement du ventillo forcer le degivrage puis poser les manos pour un dernier controle.( en fin c est ce que je fairais....lol)
cordialemen