oui on peut le faire ,il faut prendre en compte la puissance des evap au 404a et les diametre de tuyauterie, j'ai deja fait l'experience sur une installe au R502 passer au R404a , on as remplacer que le groupe , et un nettoyage circuit quand meme . ça marche depuis 3 ans sans probleme .