compt tenue des information (tres minim) on ne peut rien affirmer.toute fois une bp aussi basse indique bien que ton evape produit moins de vapeur que sa puissance effective.pour iliminer le probleme de charge controle ton ssrefroidissement (a mon avis il serra meme excellent)
controle ta surchauufe pour t assurer que ton detendeur ouvre corectement
si detendeur ok alors regarde si tu na pas de pres detente sur ta ligne liquide si ok regarde si ton delata sur l aire a l evape est bon si le delta est trop eleve = debit d air insufisant s il est trop faible ta plus qu a bien nettoyer ton evap et c est ok