Salut wams,
Je ne comprends pas très bien pourquoi tu tournes autour du pot ...........Tu constates que tu as un ventilateur d'évapo de mort .........Changes le !!! comment veux tu spéculer sur un fonctionnement si à la base tu ne mets pas ta vitrine dans les conditoins de fonctionnement les plus proches possibles de la normale???
Si c'est un problème de délai d'approvisionnement commence déja par boucher la virole du ventilateur HS pour foccer l'air du second à traverser ton évaporateur. ça améliorera déja ton fonctionnement.